樓主  發表于: 2010-07-26 22:46
本人有時接一些私活,需要用三相380V電源測試控制柜和380V變頻器,但沒有三相380V電源,想用220V的變頻器變為三相220V后再用三相220/380的三相變壓器升壓到三相380V,請問各位大俠,是否可行?謝謝!
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-21 00:48
我是用單相220v變壓器升到單相380v用來做實驗用的。