最近在弄個污水處理的程序,控制原理如下:
1.兩天粗格柵除污機,有時間間隔來控制其開或者停.一般開10min,停1h;
2.兩臺水泵,有浮球控制,當集水池處于低水位時,關閉所有泵;當水位較高時,開一臺水泵;當水位高時,開兩臺水泵;當水位很高時,發報警信號;
3.兩臺細格柵有時間控制其開或停.一般開10min ,停1h;
4.當有一臺細格柵工作時,皮帶運輸機滯后10s開機;
5.SBR池內進水閥門依次開啟,當1#池水位升到一定液位后關閥門,然后開2#進水閥,2#池水位升到一定液位后關閥門,然后開3#進水閥,依次類推(共4個池);
6.進水閥門關閉后,空氣閥門開啟,潛水攪拌器和回流污泥泵同時開啟.曝氣3h后,關閉空氣閥門,潛水攪拌器和回流污泥泵也隨之關閉;
7.空氣閥門關閉1h后,潷水器開始運行.當SBR池液位下降到一定液位后停止運行;
8.剩余污泥泵在潷水器停止運行后開始運行,排泥至儲泥池.儲泥池液位達到高液位或1h后停止運行;
9.當開啟1個空氣閥門時,,開啟一臺鼓風機,當開啟2個或3個空氣閥門時,開兩臺鼓風機;
10.脫水機按水處理工藝要求工作,單體為自動化組.
現附上I/O分配表和我自編的程序,希望各位高手予以指導改正,另外高手能否幫忙設計下模擬量的輸入程序,我實在搞不懂,謝謝!
如有高手對MCGS比較擅長的,可否在MCGS對污水處理的編程上指點一二.
污水處理.rar (11 K) 下载次数:167 plc地址分配.rar (4 K) 下载次数:118