我用FX3U控制步進電機運轉(直接發脈沖信號),其中需要設定電機的爬行速度(D8345),我用DMOV指令將K2000送入,可是監視發現D8345卻是一個非常大的值,導致電機每次停止前都會高速抖動一下。請高手指點迷津。
goodman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 101 點
下載積分: 605 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-06-14
查看goodman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 10:10
用MOV試試