我單位用伺服進行繞線機的排線,即從左面開始,到右邊停止,再返回左面,又到右邊,依次類推,伺服幾乎是不停的正反轉,速度大概在36秒變一會方向,伺服轉速大概2轉/分鐘,沒有配減速機,負載大小不太清楚,沒法計算,呵呵。運行時經常出現卸放回路故障,伺服是北京和利時的,大家幫助分析分析室什么地方的故?是不是沒有加減速機的原因?還是比的問題。求助了。
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-20 10:06
伺服出現故障,也應該有訊息顯示,連訊息都沒有告知,不知如何判斷.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-20 10:30
"卸放回路故障"伺服的回生電阻異常或過熱.
1.伺服馬達容量太小,更換伺服容量
2.加減速機.