FX3U擴展口及編程口通訊波特率最高是否就是19200(GX參數設置界面以及D8120最高都只能設為19200)?能否改為更高的38400、57600等?

用GX編程軟件與3U通訊時波特率最高可設為115200,并且通訊正常,應該說明通訊口波特率是可以改為更高的。

另在用GX更改編程口波特率與3U連接后(如改為115200),再將觸摸屏與3U的連接速率改為115200后用編程口連接,這時候HMI與PLC是可以正常連接的,但是斷電重新上電后就無法連接了,必須將速率改為9600就可以正常連接。

綜合以上,個人認為波特率是可以改為更高的,但是如何改,還請高手解答!
yjitvtk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 231 點
下載積分: 432 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-04-03
最后登錄: 2024-08-12
查看yjitvtk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-18 13:14
學習學習中