    Fx2n64M的PLC+930 GOT,遇到這樣一個問題:我想用C0和C221、C222、C225、C230四個保持型計數器來做不同的計數功能,現在計數沒有問題,但不能對它們進行清零,查來查去也沒能找到原因,梯形圖和GT頁面如圖,請達人指點,謝謝!
程序段1

            程序段1
程序段2

                程序段2
程序段3

                         程序段3
程序段4

              程序段4

GT頁面

           GT頁面



jinsinfo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinsinfo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-25 15:34
回復goodman:你在程序中強制M145、M146試試........

在監視模式下強制M145、M146等,M145接通了,但C22x就是值不變!程序中只有以上片段對這些軟元件進行過操作!
jinsinfo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinsinfo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-25 15:36
回復 心情不錯:C計數器  不要 緊挨著使用    如 用了C221  就不要 用C220與C222  ,間隔2個試一試。你可以用C221,223,225,227.........

有空去試一下,但愿能解決。
jinsinfo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinsinfo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-25 15:44
以上程序段中的RST C22x 語句我改用DMOV K0 C22x 試過,也沒有效果!
jinsinfo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinsinfo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-25 23:16
回復zhanghuan:你分析的很有道理,在使用這些計數器之前我也簡單查了一下FX2n的編程手冊,應該是我不夠仔細,看到列表


就以為單個計數器就是32位的,謝謝您的指正!

另外, 使用out m175,out m176,out m177,RST M175,RST M176,RST M177這樣“冗余”的指令是想通過這樣的安排來保證操作上的“平穩性和及時響應”,因為在GT頁中的M145、M146、M147我設為點動。