請教站長
高速記數器中,單相單記'單相雙記'雙相雙記,各是什么意思啊
謝謝
PLC、觸摸屏、繼電器
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-27 09:48
雙向是指AB相脈沖,即根據兩個不同脈沖間的相位差控制增減計數。所以雙相必須雙輸入。
單向僅根據一個脈沖進行計數,單向單計數和單向雙計數的區別在于:前者僅有一個脈沖輸入點,正、反計數通過其他軟元件指定。單向雙計數有兩個脈沖輸入點,正向一個,反向一個。