女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-02 13:37
我們是做輸送設備的,有時候會用到7.5KW的電機,請問使用這電機需要軟啟動嗎?一般多大功率的電機需要軟啟動?
控制
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 92 點
下載積分: 591 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2024-11-14
查看控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-03 22:11
不對啦,不是看負載,是看用多大的變壓器,
控制
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 92 點
下載積分: 591 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2024-11-14
查看控制的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-03 22:14
不對啦,不是看負載,是看用多大的變壓器,電機的容量大于10%—15%主變壓器的容量,我們有3150KVA的變壓器,200千瓦的空壓機直接啟動,什么事也沒有