請教大家,三菱 plc 輸入輸出口,比如x1,y2這些,屬于軟元件嗎,在線監控條件下,我對這些點做軟元件測試,為什么沒反映,但對象m1,這樣的點就可以哪?謝謝
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-30 16:19
M0強制是沒有問題的。還有一點樓主需要注意一下,FX系列PLC的話,如果你外部有實際的X0觸點,也是不能強制的。如FX3U-16MT,X0~X7就不能強制,如果你再外接一個8EX,那么X10~17也是不能強制的。
[ 此貼被konev在2007-11-30 16:28重新編輯 ]
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-12-03 13:16
你可以通過直接對Y1進行強制,得到Y1的輸出。但是不能通過對X0的強制得到Y1的輸出。