女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cllw57
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cllw57的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-09 12:47
57byg兩相步距角1.8°和三相步距角1.2°各一臺,驅動器分別為msa-2h304d,msa-3h057m(msa驅動器的細分數是設定為每圈多少步)。用三菱fx1n的plsy指令驅動,不知為什么僅在驅動器設為每圈600步時才能與plsy提供的600脈沖數相符,電機都是轉1圈,其它的細分步數根本對應不上,比如設為200步,plsy的600脈沖對應電機不是轉3圈,1200步根本不轉,2400步也不是1/4圈而是1/8圈,plsy提供1個脈沖時無論驅動器怎么設要間隔5秒以上電機才動。求教!!!先謝了!
[ 此帖被cllw57在2010-09-09 22:19重新編輯 ]
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-23
查看guafa58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 12:42
是什么對不上呢,走的距離,還是什么呢,既然你600的能走,那就不應該是頻率問題啊