女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 268 點
下載積分: 538 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2024-12-25
查看regxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 01:07
我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-04 14:03
可能不是開關問題,而是所用零線有的經過漏開,有的沒經過漏開,而這2根零線在漏開后某一點又連接.
檢查一下