女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-25 13:54
開始是將電磁閥的引線直接接到PLC的Y點上,在初期的運行中還正常。
后來就出現了某一個輸出點(都是連接的電磁閥,小型的)輸出異常的情形:常閉或常開等誤動作。
后查詢,得知PLC的輸出觸點后面不能直接連接電磁閥,需加泄放二極管或者中間繼電器(中間繼電器也需加泄放二極管)。
請問:1、此泄放二極管在高速的狀態下用什么型號的好?(每秒都有動作,動作時間300ms左右),1N4007或1N4148?
      2、加了泄放二極管后能不能解決問題?
      3、此問題與泄放二極管有關系嗎?

感謝指教!
zhou041118
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 92 點
下載積分: 333 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2021-09-25
查看zhou041118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-29 16:35
6樓的說法正確