zzjlovecc
zhangzhijunnjujhuy
級別: 正式會員
|
剖析電子式液位繼電器電路圖 原理解析 附圖中,變壓器初級通入交流電壓 220V ,次級產生 20V 和 8V 的兩組交流電壓,其中 20V 經 D1~D4 整流,C1濾波,產生約 24V 的直流電壓提供 K1 的工作電源。 當水箱的水位低于中電極⑥探針時.交流 9V 電壓是斷路的,因此 C2 也無直流電壓, Q2 無偏置而處于截止狀態,此時C1兩端的電壓經 R1 、 Q1 的 b 、 e 極和 R6 接地形成回路, Q1 飽和導通, K1 吸合,其兩對觸點 K1-1、K1-2 觸點轉換,其中 K1-2 作為輸出控制開關去控制執行機構,K1-1的⑥、⑦短接,⑤、⑥斷開,此時即便水位超過中電極⑥探針, 9V 的交流電壓還是斷路的, Q2 仍然截止,K1繼續吸合。當水位慢慢上升到高電極⑤時, 8V 交流電壓經過水阻形成回路, C2 兩端有電壓,該電壓經 R3 、 C3 、 Q2 的b、 e 、 R5 、 R6 形成電流通路, Q2 導通,短接 Q1 的 b 、 e 使 Q1 截止,K1釋放,其兩對觸點恢復原位。若水位低于高電極⑤時, 8V 交流電壓仍然形成回路,只有當水位低于中電極⑥時才斷路,K1吸合。因此水位始終保持在中電極⑥和高電極⑤之間。 |
---|---|
|