女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

like821080
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 260 點
下載積分: 769 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2023-12-06
查看like821080的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-27 13:13
對于電機啟動方式的選擇,有很多的疑問,如是空載,輕載,重載啟動方式下用直接啟動最大能啟動多大功率的(不同電壓下的情況),在多大功率的時候(不同電壓),要用到自耦減壓起動、Y-Δ 起動、軟起動器、變頻器啟動,等等,考慮到一般用軟啟動和變頻啟動都能勝任,我想不要去討論,我想討論的是直接啟動和自耦減壓起動、Y-Δ 起動在不同方式下的選擇問題

以下是我在網上搜到的資料

全壓直接起動:
在電網容量和負載兩方面都允許全壓直接起動的情況下,可以考慮采用全壓直接起動。優點是操縱控制方便,維護簡單,而且比較經濟。主要用于小功率電動機的起動,從節約電能的角度考慮,大于11kw 的電動機不宜用此方法。


自耦減壓起動:
利用自耦變壓器的多抽頭減壓,既能適應不同負載起動的需要,又能得到更大的起動轉矩,是一種經常被用來起動較大容量電動機的減壓起動方式。它的最大優點是起動轉矩較大,當其繞組抽頭在80%處時,起動轉矩可達直接起動時的64%。并且可以通過抽頭調節起動轉矩。至今仍被廣泛應用。

Y-Δ 起動:
對于正常運行的定子繞組為三角形接法的鼠籠式異步電動機來說,如果在起動時將定子繞組接成星形,待起動完畢后再接成三角形,就可以降低起動電流,減輕它對電網的沖擊。這樣的起動方式稱為星三角減壓起動,或簡稱為星三角起動(Y-Δ 起動)。采用星三角起動時,起動電流只是原來按三角形接法直接起動時的1/3。如果直接起動時的起動電流以6~7Ie 計,則在星三角起動時,起動電流才2~2.3 倍。這就是說采用星三角起動時,起動轉矩也降為原來按三角形接法直接起動時的1/3。適用于無載或者輕載起動的場合。并且同任何別的減壓起動器相比較,其結構最簡單,價格也最便宜。除此之外,星三角起動方式還有一個優點,即當負載較輕時,可以讓電動機在星形接法下運行。此時,額定轉矩與負載可以匹配,這樣能使電動機的效率有所提高,并因之節約了電力消耗。


軟起動器:
這是利用了可控硅的移相調壓原理來實現電動機的調壓起動,主要用于電動機的起動控制,起動效果好但成本較高。因使用了可控硅元件,可控硅工作時諧波干擾較大,對電網有一定的影響。另外電網的波動也會影響可控硅元件的導通,特別是同一電網中有多臺可控硅設備時。因此可控硅元件的故障率較高,因為涉及到電力電子技術,因此對維護技術人員的要求也較高。


變頻器:
變頻器是現代電動機控制領域技術含量最高,控制功能最全、控制效果最好的電機控制裝置,它通過改變電網的頻率來調節電動機的轉速和轉矩。因為涉及到電力電子技術,微機技術,因此成本高,對維護技術人員的要求也高,因此主要用在需要調速并且對速度控制要求高的領域。


在以上幾種起動控制方式中,星三角起動,自藕減壓起動因其成本低,維護相對軟起動和變頻控制容易,目前在實際運用中還占有很大的比重。但因其采用分立電氣元件組裝,控制線路接點較多,在其運行中,故障率相對還是比較高。從事過電氣維護的技術人員都知道,很多故障都是電氣元件的觸點和連線接點接觸不良引起的,在工況環境惡劣(如粉塵,潮濕)的地方,這類故障更多,但檢查起來確頗費時間。另外有時根據生產需要,要更改電機的運行方式,如原來電機是連續運行的,需要改成定時運行,這時就需要增加元件,更改線路才能實現。有時因為負載或電機變動,要更改電動機的起動方式,如原來是自藕起動,要改為星三角起動,也要更改控制線路才能實現。
陳蝦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 106 點
下載積分: 416 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2014-09-03
查看陳蝦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-27 20:47
學過了,非常感謝樓主
陳蝦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 106 點
下載積分: 416 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2014-09-03
查看陳蝦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-28 18:43
學過了,感謝樓主````