各位大俠,我這里有個11KW的電機,是三角形運行的,接線肯定沒錯的,但電流只有12安多點,怎么會這么小呢?奇怪。。。。望高人指點!~
newpeople
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看newpeople的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 22:35
不知你所說的是什么型號的電機,我知道行車上用的錐形轉子電機11KW的電機空載電流大約是11A 左右是正常的。
newpeople
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看newpeople的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-10 23:14
還有一種情況,你測的是接觸器下的電流。星型起動時電流要經過斷路器和接觸器,流過斷路器和接觸器的電流大小是一樣的。起動完畢后三角型運行電流也要經過斷路器和接觸器,流過斷路器和接觸器的電流大小也是一樣的,區別在于三角形接法的電流是星型接法的根號3倍。如果是這樣那你測的值應再乘以根號3才對。