女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhaotingjie
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaotingjie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-13 14:44
我是新手,想問個PLC循環掃描的問題:
比如  


掃描周期為10ms
假設:在第2個掃描周期里的第2ms,I0.0閉合,那在本周期內剩余的8ms內M0.0和Q0.0均不置1;
      在第3個掃描周期里,Network1中I0.0是“1”,所以M0.0置“1”,并寫入輸出映向存儲區。
                   向下運行到Network2中,M0.0是讀取Network1中M0.0的值,還是讀第2個掃描周期中M0.0的值?
就是問,在第3個掃描周期中,Q0.0是否置“1”? 另外M的值是寫入輸出映向存儲區嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-13 18:44
可以參考這個帖子里的程序:http://sjm213.plcjs.cn/archives/2010/20103813516.html

或者把網絡1的I0,0換成上升沿,看Q0.0能否置位,就可以說明M0.0是第幾個掃描周期導通的。