zhbng
級別: *
|
電工口訣(十二)巧用電筆判斷380/220V三相三線制供電線路相線接地故障 星形接法三相線,電筆觸及兩根亮, 剩余一根亮度弱,該相導線已接地; 若是幾乎不見亮, 金屬接地的故障。 說明: 電力變壓器的二次側一般都接成Y形,在中性點不接地的三相三線制系統中,用驗電筆觸及三根相線時,有兩根通常稍亮,而另一根上 的亮度要弱一些,則表示這根亮度弱的相線有接地現象,但還不太嚴重;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見亮,則是這根相線有金屬接地 故障。 電工口訣(十三)----對電動機配線的口訣 口訣: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 導線,配百數 說明此口訣是對三相380 伏電動機配線的。導線為鋁芯絕緣線(或塑料線)穿管敷設。 先要了解一般電動機容量(千瓦)的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的鋁芯絕緣線穿管敷設,能配“2.5 加三”千瓦的電動機,即最大可配備5.5 千瓦的電動機。 “4 加四”,是4 平方毫米的鋁芯絕緣線,穿管敷設,能配“4 加四”千瓦的電動機。即最大可配8 千瓦( 產品只有相近的7.5 千瓦)的電動 機。 “6 后加六”是說從6 平方毫米開始,及以后都能配“加大六”千瓦的電動機。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平 方毫米可配22 千瓦。 “25 五”,是說從25 平方毫米開始,加數由六改變為五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千 瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。 “1 2 0 導線配百數”( 讀“百二導線配百數”) 是說電動機大到100 千瓦。導線截面便不是以“加大”的關系來配電動機,而是120 平方 毫米的導線反而只能配100 千瓦的電動機了。 電工口訣(十四)----按功率計算電流 口訣: 電力加倍,電熱加半。 單相千瓦,4 . 5 安。 單相380 ,電流兩安半。 解釋:電力專指電動機在380V 三相時(功率0.8 左右),電動機每千瓦的電流約為2 安.即將“千瓦數加一倍”( 乘2)就是電流(安)。這電流 也稱電動機的額定電流;電熱是指用電阻加熱的電阻爐等。三相380 伏的電熱設備,每千瓦的電流為1.5安.即將“千瓦數加一半”(乘1.5),就是 電流(安);在380/220伏三相四線系統中,單相設備的兩條線,一條接相線而另一條接零線的(如照明設備)為單相220伏用電設備。這種設備的功 率大多為1KW,因此,口訣便直接說明“單相(每)千瓦4.5 安”。計算時, 只要“將千瓦數乘4.5”就是電流, 安。同上面一樣,它適用于所有以千 瓦為單位的單相220伏用電設備,以及以千瓦為單位的電熱及照明設備,而且也適用于220 伏的直流;380/220伏三相四線系統中,單相設備的兩條 線都接到相線上,習慣上稱為單相380伏用電設備(實際是接在兩相線上)。這種設備當以千瓦為單位時,功率大多為1KW,口訣也直接說明“單相 380,電流兩安半”。它也包括以千瓦為單位的380伏單相設備。計算時只要“將千瓦乘2.5就是電流(安)。 電工口訣(十五)-----導體電阻率 導體材料電阻率,歐姆毫方每一米, 長1米,截面積1平方毫米導體的電阻值,攝氏溫度為20, 銅鋁鐵碳依次排,從小到大不用愁。 擴大萬倍來記數,銅的最小一七五, 鋁的數值二八三,整整一千純鐵數, 碳的數值算最大,足足十萬無零頭。 電工口訣(十六)-----通電直導線和螺線管產生的磁場方向和電流方向 導體通電生磁場,右手判斷其方向, 伸手握住直導線,拇指指向流方向, 四指握成一個圈,指尖指向磁方向。 通電導線螺線管,形成磁場有南北, 南極S北極N, 進行判斷很簡單, 右手握住螺線管,電流方向四指尖, 拇指一端即N極, 你說方便不方便。 電工口訣(十七)-----阻抗、電抗、感抗、容抗的關系 電感阻流叫感抗,電容阻流叫容抗, 電感、電容相串聯,感抗、容抗合電抗, 電阻、電感、電容相串聯,電阻、電抗合阻抗, 三者各自為一邊,依次排列勾、股、弦, 勾股定理可利用,已知兩邊求一邊。 |
---|---|
|