女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-16 13:39
問一個事,280KW的異步電機角接能用250KW的變頻器驅動嗎?角接要用多少平的電纜線?電纜線什么型號?
[img]Http://rob-thebuilder.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-13 09:00
過去我曾經在40立方(350HP大約250KW)的空壓機上改造過一臺恒壓供氣的變頻器。變頻器選擇的是國產的,功率容量正好與漏主的選擇相反,我不明白樓主選擇的依據?本身一臺變頻器單價已經是幾萬元的投資了,完全沒有必要減變頻器功率的錢。如果出現什么問題變頻器廠家或者老板會讓你吃不了兜著走的。
有一次我不經意地將5.5KW的變頻器接入到7.5KW的電機上(當時是現場調試需要),用了一年多也沒有事情發生,后來還是換了,想想也沒有這個必要。
關于導線的連接問題,選擇上盡量選擇高一檔(降檔使用)。記得有一次連接也是40立方的空壓機,老板非得在成本上無為地省錢,用185平方的電纜。我堅持原則必須用240平方電纜。他讓公司采購買來185平方電纜用上,結果沒有半年時間整根電纜炸掉了。奉勸各位在選型問題上不要有什么僥幸心理,因為很多參數是前人的經驗值或者是血的教訓。