女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 768 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-16 19:02
我公司一臺設備,用的是三菱FX-2N PLC+1PG+三菱MR-J2S伺服器,問題是在加工過程中,伺服器ALM無規律瞬間動作讓設備停止工作,之后自己復位,伺服和人機都沒有故障代碼。而且每次都停在同一位置,人機顯示在247MM處。已經將伺服器,1PG, 伺服電機,甚至將PLC都代換了,電源也沒問題,仍未解決。后從機械方面著手考慮,也沒有問題。我們先把設備歸原點(說明此設備在正常加工無須歸原點),然后開到加工位置,把伺服電機的皮帶去掉,讓其空轉,人機顯示還是在247MM處停機。不知怎么解決了,盼高手指教.....
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-17 08:47
會不會是編碼器故障噢,換下試試。我廠數車對刀伺服出現過這種情況
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人