三相伺服變壓器 一次側380v 二次側220 v
可否用三相自耦變壓器取代 (電源380 v 固定抽頭220v)
謝謝



laosong53
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2017-12-27
查看laosong53的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-18 10:25
謝謝各位
我已經清楚了,現在國內有三種方式
1 雙線圈伺服變壓器 2 自耦變壓器  3 電子式伺服變壓器  
價格 也是順序減低  
電子式伺服變壓器使用電力電子元件將三相380轉換為三相220  眾所周知電力電子元件的過負荷過電壓的能力是有限的,因此我個人覺得最好不用,我見過電子式伺服變壓器損壞而造成伺服放大器放炮。
自耦變壓器從電壓等級上使用應該沒有甚么問題,但有一點 如果線圈斷路或零點封頭有問題可,將會出現380直接加到伺服放大器上的現象。
雙線圈伺服變壓器(一、二次最好有屏蔽的) 不回出現上述現象。而且二次側有一新的零點,對抗干擾有利。
供各位同仁參考
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mr_liu)