樓主  發表于: 2010-10-22 10:54
請教各位師傅,一臺FXOS-30MR-ES編程器壞了,現在有一臺FX1S-30MR-001的編程器,可以將FXOS里的程序導出,再下到FX1S編程器里嗎?需要注意那些問題?接線要改變嗎?謝謝了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159236 分
在線時間: 3179(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 17:01
GX_developer軟件中【Project】----【Change PLC type】(項目----更換PLC類型)中將PLC類型改為FX0S