            大家好,FX2N與臺達M型變頻器做RS485通信時,變頻器上接SG+,SG-.FX2N-485-BD上有五個接線端子:RDA,RDB,SDA,SDB,SG,請問是接哪兩根呢,謝謝大家
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-26 13:03
RDA 是A口485收數據
SDA 是A口485發數據

RDB 是B口485收數據
SDB 是B口485發數據