女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

fyl518070
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 598 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2013-06-06
查看fyl518070的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-27 10:57
  給變頻器控制回路通電就出現E.UVT(欠壓保護)報警,這時變頻器的主電路還沒通電的(L1,L2,L3沒通電)。同時用萬用表檢測到變頻器主電路有兩相有電,(說明:控制回路的電源是從主回路接觸器的上端接的,380V)
  請教一下這個報警要怎么處理?為什么會出現有兩相主電路有電?
[ 此帖被fyl518070在2010-10-27 23:03重新編輯 ]
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-12-23
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-27 21:23
你的意思只把控制回路電源接上[L1 L2],主電源沒接對吧[L1 L2 L3]。報警是應該的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • QQ:235174304.VX:Deng235174304