樓主  發表于: 2010-10-28 09:42
自己在論壇裏面下個三菱的編程軟件,現在有通訊線是232的,自己電腦沒串口就用232轉USB的接自己電腦,顯示的COM3端口可連線連不起來!、

請問下前輩們,這是什麼原因?
現在的通訊線(老員工用事OK的)

主要是新到一家公司,人家就給我根線,電腦沒給我,新人的悲哀呀!

在綫等呀
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-31 22:35
如果通訊端口選對了還是不能通訊,估計是你的USB轉232的轉接頭不行,本人曾有同樣經歷,同樣是在FX2N機型上,轉接口驅動和PLC設置完全正確且反復試驗多次就是不行,后來花了一百元不到買了張PCM轉串口的轉接卡,用用感覺還好