樓主  發表于: 2010-10-28 19:24
我用三菱2NPLC控制匯川伺服,總是出現丟步現像,監控PLC脈沖發出總數符合要求,但是伺服卻顯示接收到的脈沖不時的會少一個。請問這是怎么回事?有人遇到過嗎是怎么處理的?丟失脈沖沒有什么規律,有的時候運轉四五個小時都不丟步,有的時候一開機就丟步,不過總是在電機運行的固定一方向丟步。
吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 20:09
補充一下,我使用的脈沖指令是PLSR,PLSR  K15000   K9600   K80   Y0 ,   2N三菱PLC脈沖最高頻率為20000,一切使用均在所要求范圍之內,可很多次運行該指令時,總是只發出9599個脈沖。
吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-29 19:24
回答樓上的,我是在實際中得到的,,我已經在現場觀察五六天了,各種方法都試過了,不時的出現這樣的情況,但是沒有規律,讓人頭疼