我這兒一臺plc原來Y20-Y25輸出的是BCD碼,顯示數字1-22.  現在需要改成二進制輸出,輸出端囗為    Y20-Y24.

我修改了一下,請看一下有什么問題.
把原Y20-Y25改成M0-M5.(原程序中M0-M30不用)  再加梯形圖如下,


-----| |------------------------------(MOV  K2M0  D0)----------
M8000 
-----| |------------------------------(BIN  D0  K2M10)---------
M8000
------| |-----------------------------(Y20)-------------------------
      M10
------| |------------------------------(Y21)------------------------
    M11
-----| |------------------------------(Y22)-------------------------
    M12
-----| |-------------------------------(Y23)------------------------
  M13
-----| |-------------------------------(Y24)-----------------------
    M14

我是新手,請站長多多幫忙.


 
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-23 01:41
提示一下:

可以直接 
DMOV K2M0 K2Y0
DMOV D0 K2Y0
DMOV K2M0 D0

加個D出錯的情況少一些