女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jiangx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 568 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-08-15
查看jiangx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-08 17:07
請教大家一個問題,三菱MR-E-AG伺服控制器,一上電就出現AL E6報警,查說明書是緊急停止斷開,但是我們沒有設置緊急停止按鈕,而且我們照書上說的,查了EMG和SG兩端之間并沒有斷開。但是報警仍不能解除,請問還有什么原因能導致E6報警?輸入輸出接口電源用外部DC24V,+極接VIN腳-極接SG腳,緊急停止EMG腳和SG直接相連.請老師們指點一下.謝謝大家
[ 此帖被jiangx在2010-11-08 21:06重新編輯 ]
jiangx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 568 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-08-15
查看jiangx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 15:34
問題已解決.