女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-07-19
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-09 10:30
請問各位高手,FX2N-1PG定位模塊中有怎么一個參數BFM#0:使伺服電機轉一圈需要多少脈沖數   請問下怎么個參數怎么確定和計算?還有脈沖當量怎么確定?就是1個脈沖電機轉多遠距離?謝謝!請具體點最好!資料里沒有具體說明!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4526 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-30
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 11:08
1、轉一圈需要多少脈沖無需計算,你的伺服驅動器的說明書上有,如果你使用的富士的驅動器,那么可以在19號參數中進行設定。
2、脈沖當量當然由你來決定,通過電子齒輪比調整到你想要的脈沖當量。
3、等同于2.

資料里請查看電子齒輪比的設定,基本上每家的伺服驅動器說明書上都有。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(dl2006) 熱心助人