選擇交/直流接觸器的依據是:
1)根據驅動負載的大小選擇主觸點容量。
2)根據控制電壓的等級選擇線圈電壓。
3)根據控制的方式選擇輔助觸點的數量。
400W;380V確認是三相還是單相。根據負載的極數多少選擇接觸器的極數及容量的大小。
假如我選BD的話就是24V驅動這個接觸器嗎?是的。這樣你需要一個交流24V電壓等級的電源。
是的可以這樣選擇。
電流是指主觸點的額定電流值,與你的驅動功率(線圈)幾乎沒有多大的關聯。當然隨著接觸器主觸點電流的增加,驅動功率會有所增加的。
樓主留言:
我算出來電流是0.8A,那就選最接近0.8A的9A是不,然后確定型號為LC1-D09BD,是這樣的嗎,電流相差這么多,接觸器帶的起來嗎?
[ 此帖被wwcwwc在2010-11-15 10:16重新編輯 ]