各位好:
    小弟最近做了一個PLC與儀表自由通訊,其中讀到的數據含有+0.1235mm,-0.4561mm,等等……,我想把正負號也在HMI上顯示怎么轉換不了?我看了一下PLC中有字符串轉為整型的指令,但是這個類型不匹配,請問有什么方法讓正負號的字符轉為16進制或者ASCII碼都行。請各位高手幫忙。我用的是Micro1500PLC,各位可以用其他任一品牌來轉換,只要告訴小弟方法就行了。誠謝!
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-23 22:04
這個在HMI上編程就可以了,當小于0時就是-號了