女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

mhzzyj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 195 點
下載積分: 482 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2020-11-10
查看mhzzyj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-17 23:50
FX2N程序已灌機且使用OK,現在想在某段程序中加個暫停按鈕功能,在某段程序執行中任意時間按下后機器停止當前和下一步動作,再按一次該暫停按鈕后又繼續執行如何修改,請編過類似程序的朋友給予幫忙解決,謝謝1
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 08:03
你只要在原相關邏輯程序中加入一個條件(暫停按鈕),PLC只會掃描程序,而無法執行輸出。因為你已經破壞了原輸出條件。比如你在步進指令的每一步中加入一個暫停按鈕的條件,當需要暫停時按下該按鈕,程序只能停留在按鈕按下前的執行結果。當需要繼續執行程序可以釋放該按鈕,程序自動執行按下前的下一步內容。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人