女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-18 13:10
24V傳感器的開關量輸出連接24V繼電器線圈,繼電器的三個常開觸點能連在380V的風機回路帶動180W的風機嗎?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 15:30
180W只能帶幾下,就是18W瞬間電流也可怕。12針的微型繼電器觸點就會燒糊掉,即使繼電器選用好的,底座如果是劣質的也會造成底座連線的粘連造成接觸不良,繼而電機就會缺相發熱燒壞線圈,沒有漏電保護的話直接掛掉。我們在設計電機負載的時候,不管多小,只要能配得到的熱繼保護,都必須使用熱繼保護。建議用中間型繼電器或小型的接觸器如CJX20910,不要嫌大,比它小的不多。