c002c014
級別: *
|
剛買了個傳感器。。。有那個高手指點下三菱PLC怎樣和它通訊讀取壓力? HM29 數字壓力傳感器通訊協議 該協議按照標準的主從格式設計,主機發送給從機一條含 有從機地址的指令,從機得到正確的地址驗證后返回信息。(無 奇偶校驗、8 位數據、1 位停止位) 讀取數據 $ H X1 E X2 L C D M $ :開始字符; X1: 從機地址的十位數; X2: 從機地址的個位數; HELCDM :為容錯符號,為大寫。 如需要讀取01號傳感器的數據,則發送:$ H 0 E 1LCDM 如需要讀取12號傳感器的數據,則發送:$ H1 E 2LCDM 二、從機返回數據:(通訊使用ASCII碼) 共18 位 { UNIT D5 D4 D3 D2 D1 DP }(壓力) [ UNIT D5 D4 D3 D2 D1 DP ] (溫度) { : 返回數據的啟示符; UNIT:從機的單位: 0-KPa; 1-MPa; 2-m; 3-Pa; 4-Kg; 5-bar; 6-°C; D5: 返回數據的萬位;(數據類型為有符號整形) D4: 返回數據的千位; D3: 返回數據的百位; D2: 返回數據的十位; D1: 返回數據的個位; DP : 小數點位置: 0 代表沒有小數點;1 代表有1 位小數點; 2 代表有2 位小數點;3 代表有3 位小數點; (出廠量程設置的時候確定的該參數) } :返回數據的結束符; 注意:D1~D5 的組合問題在從機中原數為 int(有符號整形); 從機程序中如下處理: D5= 原數/10000+0x30; //分解并組成ASCII碼 D4= 原數/1000%10+0x30; D3= 原數/100%10+0x30; D2= 原數/10%10+0x30; D1= 原數%10+0x30; “{ }”內數據為壓力,“ [ ] ”內數據為溫度值,通過單位也可分別。 例如:返回{5120003} 代表:12.000bar |
---|---|
|