樓主  發表于: 2010-11-20 21:37
圖片:
當X0為ON時為何計數器C235 沒有任何反應呢,請各位大俠幫幫忙,分析下問題出在哪里?小弟在這里先謝過了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-20 22:06
這段程序里的X0換成M8000,然后出發PLC實體的X0點即可。
不要用仿真軟件來看C235的變化。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fuyuesong123) 謝謝你的回答,真是一語 ..
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-11-21 22:49
    仿真軟件不支持高速計數指令