各位工控朋友:
         您們好! 有搞過工業爐溫濕度控制的沒有?
    我聽說是用雙PT100來做的,但不知道怎樣做。
    一個干球溫度PT100,一個濕球溫度PT100
     。但不知道是怎樣的一個關系,怎樣得到濕度值的
[ 此帖被易志剛在2010-11-24 15:34重新編輯 ]
專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
電話:0757-22214800  傳真:22214800   郵箱:yizhigangchen@tom.com
長期招聘:業務人員和電氣工程師
面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 20:50
我做過消毒柜的控制。里面用5個溫度儀個濕度,一個壓力,我用的是PLC的模擬量模塊,和觸摸屏,控制的,有專用的溫濕度變送器,出來就是4-20ma的,如果你用的是PT100,可以買個變送器,便宜的7  8十塊吧,還有專用的隔離端子,可以定做,我QQ402191760,又需要可以相互交流一下