女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 253 點
下載積分: 477 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-12-07
查看dpc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-28 22:36
從臺達觸摸屏輸入時間數據(D500,D208),FX1N的PLC讀取,比如輸入100,100,則正確應該為T10計時10S,T40計時100S,但現在有另一臺機子結果是T10計時100S,T40計時1000S。都是同樣類型的設備,沒檢查什么問題,請教各位幫分析有哪寫因素造成。
程序:
LD       M8000
MOV    D500     D600
MUL    D208     K10         D300
LD       M10
OUT    T10        D600
OUT    T40        D300
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
懿炎
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看懿炎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 17:00
沒什么問題呀