女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jl323
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jl323的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-29 23:05
小弟現在有兩個問題需要向高手大哥們請教,希望能多多幫忙!
1:s7200中的WDR指令怎么理解和使用
2:LD I0.3
LPS
AW> VW0 +10000
= Q0.2
LRD
AD< -150000000 VD2
= Q0.3
LPP
AR> VD6 5.001E-006
= Q0.4

這段指令怎么理解!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 23:21
1,WDR是看門狗指令,執行該指令后PLC重新計算掃描時間,所以可以延長程序掃描周期,而不會引起PLC的超時報警。
2,都是些普通的比較指令,分別是整數比較、雙字比較和實數比較:
當I0.0為ON時,
若VW0>+10000,則接通Q0.2;
若-150000000<VD2,則接通Q0.3;
若VD6>5.001E-006,則接通Q0.4。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymmfa) 熱心助人