現在碰到一個稱重儀表讀取的數據不準,如0對準的讀數是4000,可現在讀到的是4065左右,想用程序中減去65然后做比例運算,可好像不是成比例,現在的疑問是:

    要是儀表數據讀取不準確的話,儀表是不是成比例的給予數據的,還是把儀表弄到最大,算出它的最大量程后成比例的運算



(以前做過一個儀表,是用一個好的萬能表,把電流調整好就可以,不過要是現場沒有好的儀表的話,有沒有好的辦法解決這個問題)
xypdchw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 208 點
下載積分: 861 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-09-16
查看xypdchw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-05 11:15
數據是怎樣得來的。看看你數據的源頭。在看程序。