三菱PLC控制變頻器的八段速度,怎么寫梯形圖
源源
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看源源的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 23:10
很簡單
你先設置下變頻器  一般只有多功能段速1和2 . 3要自己設置的
下面就講下八段速了:在這里為了敘述簡單些我把多功能段速1 2 3直接說成1 2 3了
一速1 2 3都不閉合   只要給S1端信號就好了
二速1閉合
三速2閉合
四速1 2閉合
五速3閉合
六速1 3閉合
七速2 3閉合
八速1 2 3閉合
當然這只是段速的選擇  你要電機轉還是要給S1信號的
PS:這八段速的頻率是多少  可以通過變頻器的頻率指令1-8設置
你只要有八個輸入X0-X7  還有3個輸出Y0-Y2分別控制1 2 3就可以了