女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wanglong1122
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanglong1122的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-08 15:37
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
wjun7610
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 708 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2024-11-08
查看wjun7610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 21:12
如果真正用到這么大實時負荷就是嚴重超負荷了,如果只是設備總負荷這么多,而實際不同時使用就看負荷了最好不要超過70%-80%。保有一定的余量最好。