女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wenby
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 334 點
下載積分: 8564 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2015-01-20
查看wenby的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-09 10:01
請教西門子變頻器MM420是什么原因導致故障F0001過電流?但經查實電機與變頻器頻率一致,也沒接地和短路的現象,參數也沒改。請問是什么原因導致???謝謝!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(njaolian) 好問題,下面好答案
    jxh668
    jxh668
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1429 個
    工控威望: 2169 點
    下載積分: 4006 分
    在線時間: 829(小時)
    注冊時間: 2009-12-21
    最后登錄: 2024-12-23
    查看jxh668的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-12-09 10:59
    F0001:過電流  原因有:  􀂾
    1:電動機的功率與變頻器的功率不對應  􀂾
    2:電動機的導線短路  􀂾
    3:有接地故障  
    檢查以下各項:  
    1. 電動機的功率P0307 必須與變頻器的功率P0206 相對應  
    2. 電纜的長度不得超過允許的最大值  
    3. 電動機的電纜和電動機內部不得有短路或接地故障  
    4. 輸入變頻器的電動機參數必須與實際使用的電動機參數相對應 
    5. 輸入變頻器的定子電阻值P0350 必須正確無誤  
    6. 電動機的冷卻風道必須通暢電動機不得過載  􀂾
    7. 增加斜坡時間
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(再見理想) 熱心助人
  • 來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵