qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
|
我們公司有一臺進口設備的PLC是S7-300的315-2CPU有四個從站是OMRON的I/O模塊,我從硬件組態中可看到幾個模塊的組態,有一個是SEW伺服通訊用的,有四個OMRON的I/O模塊用的。但在硬件信息欄中看不到訂貨號,我在交叉參考中又看不到OMRON的I/O模塊的地址。 我和一個同事都在該設備中上載過程序,當時有提示有I/O地址沖突是否修改,我和同事都選擇不修改選項,現在設備的I/O尋址出問題了,OMRON的I/O模塊的輸出點沒輸出了。 原本油泵電機啟動后OMRON的I/O模塊的一個指示燈不亮了,但油泵運行了,OMRON的I/O模塊的I/O跟CPU通訊不上了。 我把不同日期上載的程序發上來請大家看看,他們有什么不同的地方,這三個程序放在PLC中的情況都不同的。最先那個PLC可以找到,OMRON的I/O模塊地址。 急啊,請問高手OMRON的I/O模塊的地址怎么與CPU讀取信息的我怎么才能監控到OMRON的I/O模塊的狀態。怎么解決I/O沖突問題,該設備馬上就要使用了,請各位多多指教吧,搞不好就要把意大利老外請來了。 謝謝您的幫助, |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
在硬件組態中看不到訂貨號是你的STEP軟件中沒有安裝相應的GSD文件,可以在硬件組態界面中在線升級。 你的程序確實丟失了從站I/O程序信息,能否可以將原程序重新下載到PLC試試?或者讓老外傳一份原程序下載。 |
---|---|
|