樓主  發表于: 2008-01-11 14:47
]最近給一電廠做了成套低壓配電柜總電流不超過1200A,主母排用60MM寬,零地排用了20MM寬的銅排用戶說不符合國標應該怎樣選擇?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-12 14:37
很不幸主母排我們用的是60MM,零地排用的是20MM.客戶對主母排到沒說什么,只是零地排換了30MM。也過關了,理論和實際的差異反映在錢上了。就象接電流表的線國標上用1.5平方的,實際上根本用不了那么大。