]最近給一電廠做了成套低壓配電柜總電流不超過1200A,主母排用60MM寬,零地排用了20MM寬的銅排用戶說不符合國標應該怎樣選擇?
仇體學
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看仇體學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-11 18:41
國標可以查。憑我多年經驗看1200個電流最少要用120*10銅母排2根。零線最少60的啊