女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-12 09:22
馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
liushoubao96
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 121 點
下載積分: 3606 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2017-07-20
查看liushoubao96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 22:50
單向閥損壞引起空壓機停機時汽缸內的壓縮空氣無法排出,再次啟動時電機起動電流就增大,容易燒壞接觸器