女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-18 19:57
請大家幫忙,我要DDRVI D100 K1000 Y0 Y1 控制步進電機,用DMOV傳送數據到D100,我要控制電機轉10圈,然后停再轉5圈,然后停,再轉20圈,我就用DDRVI 指令,不要用多條DDRVI,謝謝大家
許劍鋒
誠心向各位大俠們學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 202 點
下載積分: 721 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2012-09-08
查看許劍鋒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 23:54
樓主,二樓的朋友的解說是對的。
DDRVI  D100  K1000  Y0  Y1
DMOV  D200   D100 ,D200是轉10圈;
DMOV  D204   D100,D204是轉5圈;
DMOV  D208   D100,D208是轉20圈;

小程序,簡單。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(msk123456) 真誠感謝!
  • 三人行必有我師,虛心向所有的工控人學習、交流。