碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了。現在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。   現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。
chqic
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chqic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-15 00:41
樓上有人說直接供DC,你可以試一下,不過我提醒你一下,AC的繼電器線圈的線徑細點的,DC的大點,你要注意線圈電流,否則很容易燒壞,DC電流為U/Lx(Lx為線圈阻抗)或者按上所說,交流Hz為50則 I=Imax*sin(2*pi*f*t+角度)即AC電流為U/LX*sin(2*pi*50*t+角度),我們發現使用AC時電流是按正弦規律變化的,而用DC時,電流是恒定在最大值,所以你的AC24繼電器改用DC24供電,還說要提高電壓供電??但不提高電壓供電,它又不能吸合。所以我說它壽命不長。