500pps/r編碼器一只,轉速為18r/s,請問,用FX2N系列產品PLC,它的高速計數器功能是否可以滿足以上要求,即9K以上雙輸入,我用的是A,B,Z三相輸入的,多年沒有用過三菱的啦,不知是否行,請同行指導,謝謝!!
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-25 23:02
9K應該沒有問題,我用2000P,200R/S單項高速計數也沒問題