樓主  發表于: 2010-12-27 08:36
是這樣的,昨天在一個小廠里有套設備有問題,去看了一下,是三菱1N的PLC和三菱變頻器通訊,前前后后弄了1個小時,原來是通訊板壞了,買了個新的好了。PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能。現在有2個問題不明白,一個是假如PLC是1S的,通訊板能否用1N-485-BD?第2個問題是在PLC和變頻器通訊時,怎么計算程序里邊用到的數據寄存器有多少個?比如PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能,數據寄存器用幾個應該怎么計算?望高手賜教,再次感謝!!!
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1982 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-12-20
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 10:44
http://www.meas.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
三菱官網實例
至于1S能不能用1N的,我還真不知道,我都是對應配對的,所以,嘿嘿,看別人的回答了
寄存器問題,你就是把變頻器所有功能都用了應該都夠,不要考慮太多了