我公司現買有三線五線帶鋼電纜,請問大家,如果地線接地以后,鋼帶還需不需要接地,接地會怎樣,不接地又會怎樣
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 19:17
這個概念在逐漸模糊,帶卸(帶鋼帶)的必須接地。接地可以有效防止電磁感應。至于連接方式可以直接在鋼帶上打孔或者焊接方法,完成后接于專門的接地裝置上。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-29 08:25
那只能做重復接地方式,就是俗稱“打接地棒”。完成以后必須進行接地的測試,不與避雷系統連接為小于等于10歐姆。如果與避雷系統連接為小于等于1歐姆。